各参建单位:

根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号公布,第49号第三次修正),《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008),《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007),《水利部关于印发加强小型病险水库除险加固项目建设管理指导意见的通知》(水建管〔2013178号)以及自治区水利厅,财政厅《关于印发广西壮族自治区校型病险水库除险加固和资金管理办法的通知》(桂财建〔201258号)等规定和要求,我局于2021722日组织召开了龙8APP市分界塘水库除险加固工程蓄水验收会议。由龙8APP市水利局,龙8APP市水利水电工程质量与安全监督站,龙8APP市大湾镇人民龙8APP等单位的有关专家和代表组成的蓄水验收委员会经过充分讨论,一致同意龙8APP市分界塘水库除险加固工程通过蓄水验收。现将《龙8APP市分界塘水库除险加固工程蓄水验收鉴定书》予以印发,请按本验收鉴定书的要求,及时处理完成工程建设中的存在问题,抓紧做好工程资料整编,竣工验收前质量检测和结算审计等工作,争取早日进行竣工验收。

                                                 龙8APP市水利局

                                                 202196


龙8APP市分界塘水库除险加固工程

蓄水验收

鉴 定 书

龙8APP市分界塘水库除险加固工程

蓄水验收委员会

2021722

验收主持单位:龙8APP市水利局

项 目 法 人:龙8APP市水利工程管理站

设 计 单 位:广西南宁桂澜水电设计有限公司

监 理 单 位:广西南宁翰鹏工程咨询有限公司

施 工 单 位:龙8APP市水电建筑安装工程处

质量和安全监督机构:龙8APP市水利水电工程质量与安全监督站

运行管理单位:龙8APP市大湾镇人民龙8APP

验收日期:2021722

验收地点:龙8APP市水利局二楼防汛会商室

前 言

根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号公布,第49号第三次修正),《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008),《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007),《水利部关于印发加强小型病险水库除险加固项目建设管理指导意见的通知》(水建管〔2013178号)以及自治区水利厅,财政厅《关于印发广西壮族自治区校型病险水库除险加固和资金管理办法的通知》(桂财建〔201258号),贵港市水利局《关于移交县级水行政主管部门监管小(2)型水库除险加固项目的通知》(贵水工管〔202043号)等规定和要求,龙8APP市水利局于2021722日在龙8APP市水利局组织召开了龙8APP市分界塘水库除险加固工程蓄水验收会议。会议成立了 “龙8APP市分界塘水库除险加固工程下闸蓄水验收委员会”,由龙8APP市水利局,龙8APP市水利水电工程质量与安全监督站,龙8APP市大湾镇人民龙8APP等单位的有关专家和代表组成。参加验收会的还有项目法人龙8APP市水利工程管理站,设计单位广西南宁桂澜水电设计有限公司,监理单位广西南宁翰鹏工程咨询有限公司,施工单位龙8APP市水电建筑安装工程处等被验收单位的项目负责人或代表。

验收委员会成员通过查看项目现场,听取工程各参建单位的汇报,查阅工程建设相关资料,并就工程建设的有关问题进行了提问与答疑,经充分讨论,形成鉴定书如下:

一,工程概况

(一)工程位置及主要任务

分界塘水库位于龙8APP市大湾镇山塘村,所属水系为珠江流域郁江支流画眉河。坝址地理位置为东经109°54′31″,北纬23°01′42″。是一座以灌溉为主,兼顾防洪,养殖等综合作用的小(2)型水库。

(二)主要技术特征指标

分界塘水库坝址以上集雨面积0.21km2,总库容49.70m3,兴利库容41.68m3,死库容2.80m3。水库采用的洪水标准为:20年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;相应洪峰流量分别为4.90m3/s7.20m3/s。溢洪道下游消能防冲设计洪水标准为10年一遇,相应下泄流量为1.14m3/s。水库校核洪水位60.52m,设计洪水位60.34m,正常蓄水位60.03m,死水位51.40m。水库工程等别为Ⅴ等,大坝,溢洪道等主要建筑物按5级建筑物设计。主坝1座,副坝2座,均为均质土坝,主坝坝顶高程61.60m,最大坝高10.32m,坝顶长109.00m,坝顶宽4.0m,一副坝坝顶高程61.70m,最大坝高4.90m,坝顶长70.00m,坝顶宽4.0m,二副坝坝顶高程61.50m,最大坝高8.10m,坝顶长93.00m,坝顶宽4.0m;溢洪道1座,为开敞式宽顶堰溢洪道,堰顶高程60.30m,堰顶宽2.0m,最大下泄流量1.14m3/s;输水箱涵3座,为矩形钢筋砼箱涵,断面尺寸均为0.8×1.5m。工程设计灌溉面积500亩,有效灌溉面积400亩。

(三)项目设计简况

2014929日,贵港市水利局,财政局印发《关于对龙8APP市分界塘水库除险加固工程初步设计的批复》(贵水技〔201447号),对龙8APP市分界塘水库除险加固工程初步设计进行了批复,批复工程概算投资为249.53万元,其中建筑工程投资173.63万元,机电设备及安装工程投资4.4万元,金属结构设备及安装工程投资8.33万元,临时工程投资8.53万元,独立费用39.90万元,预备费11.74万元,环保,水保及占地投资3.0万元。主要设计工程量:土方开挖4937m3,回填土方2569m3,混凝土1287m3

(四)项目建设简况

项目法人为龙8APP市水利工程管理站,设计单位广西南宁桂澜水电设计有限公司,监理单位广西南宁翰鹏工程咨询有限公司,施工单位龙8APP市水电建筑安装工程处。

本工程于2015819日签订施工合同后,工程实际从20151029日开工,到2016128日完工,总工期为399天(日历日)。主要工程开完工时间如下:

1. 主坝加固工程:从20151029日开始,至20161120日结束,历时389天(日历日)。

2.一,二副坝加固工程:从2016121日开始,至20161025日结束,历时279天(日历日)。

3.主坝输水设施加固工程:从20151118日开始,至201639日结束,历时113天(日历日)。

4.一,二副坝输水设施加固工程:从2016123日开始,至2016610日结束,历时140天(日历日)。

5. 溢洪道加固工程:从2016113日开始,至2016126日结束,历时34天(日历日)。

完成的主要工程量:清理表土1200m3,土方开挖4334m3,回填土方(含土石)4659m3,土工膜(布)铺设2895m3,砼及钢筋砼1091m3,钢筋制安8.2t

二,验收范围和内容

(一)验收的范围:主坝加固,副坝加固,输水设施加固,溢洪道加固和防汛道路加固等。

(二)验收的内容

1. 主坝加固工程:坝脚C15砼截渗墙,铺设防渗土工膜后现浇C15砼护坡,C20路肩及防浪墙,上下游坝坡C20砼步级,外坡草皮护坡,坝脚排水棱体,C20砼排水沟,水位尺等。

2. 一,二副坝加固工程:坝脚C15砼截渗墙,铺设防渗土工膜后现浇C15砼护坡,C20路肩及防浪墙,上下游坝坡C20砼步级,外坡草皮护坡,坝脚排水棱体,C20砼排水沟。

3.主坝输水设施加固工程:梯级放水斜管,消力池及输水箱涵等。

4.一,二副坝输水设施加固工程:梯级放水斜管,消力池及输水箱涵等。

5. 溢洪道加固工程:C20砼底板,两侧C20砼边墙护坡等。

6. 防汛抢险道路加固工程:防汛抢险道路泥结石路面等。

三,工程形象面貌

本工程划分为1个单位工程,5个分部工程,包括主坝加固,副坝加固,输水设施加固,溢洪道加固分部工程。均全部完工,并通过分部工程验收和合同工程完工验收。

四,工程质量评定

本次工程蓄水验收涉及1个单位工程,5个分部工程(其中主要分部工程2个),44个单元工程。施工单位对工程原材料及中间产品进行了抽样检测,监理单位对施工单位检测进行跟踪,见证,检测结果合格。经施工单位自评,监理单位复核,项目法人认定,龙8APP市水利水电工程质量与安全监督站核定分界塘水库除险加固工程质量等级为合格。

五,验收前已完成工作

20171130, 由项目法人龙8APP市水利工程管理站组织设计,监理,施工等单位对分界塘水库除险加固工程进行合同工程完工验收。

六,蓄水总体安排

计划此次蓄水验收通过后,充分利用分界塘水库上游流域内的降雨量自然蓄水。

七,度汛和调度运行方案

龙8APP市水利局已组织运行管理单位编制了分界塘水库调度运用方案和大坝安全管理(防汛)应急预案。

八,未完工程建设安排

无。

九,存在问题和处理意见

(一)存在问题

1. 工程质保资料不齐备。

(二)处理意见

对于上述验收时发现的问题,要求设计,监理,施工等单位在此次蓄水验收会议后1个月内完成整改。

十,建议

(一)建议水库运行管理单位加强水库巡查管护,维护好库容库貌,确保工程安全运行。

(二)建议项目法人组织设计,监理,施工等单位及时补充完善工程质保资料,抓紧做好工程资料整编,竣工验收前质量检测和结算审计等工作,争取工程早日进行竣工验收。

十一,结论

蓄水验收委员会成员通过查看工程现场,听取项目法人,设计,监理,施工,质量监督机构等各方的汇报,并查阅有关工程资料,经过认真讨论,一致认为:龙8APP市分界塘水库除险加固工程已按合同内容完成相关建设任务,工程投资控制基本合理,工程质量等级评定合格,工程验收资料基本齐全,工程建设过程中没有发生质量与安全事故,同意通过蓄水验收,交付运行管理单位管理,使用。

十二,验收委员会成员签字表



??